粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺:
5 u% H7 C) O9 y' K% U: {流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 . c4 H9 ?& t; E K" \
1.粘贴面处理
7 }: ?( ]: M c6 i* K ]% T1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
0 O7 e8 o4 g: G2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 ; H8 C& z# m9 h! I
3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。 ( W/ D% r# @9 U6 ?6 {1 Y
2.加压固定及卸荷系统准备
' z7 Z6 t- r! @; `9 e 1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 ( p5 T# q: w% e5 c
2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
: E$ n5 D) O, F; X 3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。
; `) L7 Q. f. z+ J
7 o! ^( l; }. H3.粘钢胶配制
. s1 o' l, V4 t. V8 l( a3 {1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
$ n$ S C, ]8 Z2 {0 v4 F+ b2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 * C7 \$ i5 K; [) [7 k3 r4 ]) F' j
2 d( e, k+ g% H5 W4 b4.涂胶和粘贴 4 b5 | m' l; C4 B
1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 2 y Z0 E! Y: e1 v
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。 8 f! P( {. U" c) y$ z4 I
+ ]6 R3 `& k+ J1 o3 A$ Z1 @; O! z5.固化、卸加压固定系统
7 \) Y+ o0 u, J* K& o/ N5 T N0 g1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。
+ i' q) d) }* g/ d4 |+ C; c; m: ?( i: Q% Y, Q0 S& x' ]$ a9 A. P e
6.检验 0 n5 @. W+ X2 X8 b7 \2 i8 l
1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。
. d+ y" L0 c- i! b" f" J- A) f2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |